我家顶楼而且把边,地暖不热,求解决办法

我家是顶楼而且靠边,地暖,楼下的温度都是20-28度,我家是13-18度,愁死我了,村里开发的楼,买了后悔死,锅炉是早上烧3个小时,晚上烧3个小时,除了顶楼的用户,其他家都很热,已经足够了,不可能增加烧锅炉的时间。村里给弄几次,也都不行,就是不热,进水管很烫,回水热的慢,应该是水流量不够,但是钱都交了,村里现在的意思就是就顶楼这几户不管了,刷赖皮,没办法了,也不给加循环泵,这些山炮村干部也不懂,地暖管也没堵。
我现在想再在单元进水主管道和出水主管道接出2个头,再我家安装明着的暖气,不知道这种办法能不能行得通,对室内温度帮助大吗?
求有类似经历的朋友说说这样管用吗?
或者懂行的朋友给解释下,能管用吗?
求不懂的朋友,别刷啊。求各位了。谢谢!

1.地热管未清洗,所以建议及时清洗地暖管道,对后期地暖管道最好2年进行一次专业清洗,清洗时间在供暖前、供暖中、供暖后均可。

2.地热管内有空气,这种情况下我们需要检查回水阀门是打开(一”字形为开,“十”字形为关);如果是地热管内存有空气造成气阻,可打开放气阀排气,直至放出热水,或用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。

3.系统循环差,供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热。这种情况可以找物业解决。

4.邻居争流过大,可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然要受牵连。这个住户们自己没办法解决,可以和邻居及物业协商解决。

5.水温低,若想室内温度要达到理想的18~22摄氏度,地暖供水温度必须达到45℃以上才可以。您可以自己或找专业人士对进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
这是设计或施工的问题,顶楼靠边的房子热损失会比其他地方大,如果加装明装暖气片会有点效果,但主要还要看你家的主管道管径多大,以及主管道进回水的温度如何。最简单的办法是加装循环泵,他们为什么不给加要他们说出理由,正常的加装循环泵是不会影响其他用户的。追问

加循环泵不现实啊,每天烧6个小时。我这跟锅炉同步不了啊,不烧的时候锅炉就停了。
秀才遇山炮,有理说不清的。没办法!

追答

加个定时开关装置,可定几点开几点关,几百块的事情,也可安装一个温控装置更便宜,水不热就不启动,现在都是什么年代了,这点技术简直就是小儿科啊,比你安装明装暖气划得来。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-12-21
照片上所有的阀门目前都是打开状态,如果不热你能做的也就是清理下上面中间的那个过滤器,需要用一寸的扳手,打开后清洗下过滤网,然后恢复。
第3个回答  2012-01-06
投资小的话就是加个循环泵,楼顶层本来就保温性能不好,暖气压力到了顶层也剩不了多少了,水的流速很慢。再就是窗户换成双层真空玻璃的。顶棚贴40mm的保温板。这样能有所改善,希望能帮到你追问

窗户是双侧真空的,加循环泵不现实啊,每天烧6个小时。我这跟锅炉同步不了啊,不烧的时候锅炉就停了。

追答

循环泵可以用定时插座控制,一个公牛的大约50-60元。他可以随意设定时间,可以跟锅炉同步的

第4个回答  2019-11-26
唯一的办法只有加装明暖气片 我家就是今年装的 现在屋里二十三度到二十六度 装了四片暖气有大有小花了两千多 只能帮你到这了