高层建筑改造安全方面注意哪些

如题所述

一、 高空作业防护
1、起重机吊砖,使用上压式或网罩式砖笼。
2、起重机吊砌块,使用摩擦式砌场夹具。
3、安全网。
平网
(1) 从二层楼面起设安全网,同时再设一道随施工高度提升的安全网。
(2) 网绳不破损,生根牢固、绷紧、圈牢、拼接严密,网杆支杆用钢管为宜,毛竹梢径不少于7.5厘米.
(3) 网宽不少于2.6米,里口离墙不少于15厘米,外高内低,每隔3米设支撑,角度450。
立网
(1) 随施工层提升,网高出施工层面1米以上。
(2) 网下口与墙生根牢靠,离墙不大于15厘米。
(3) 网之间拼接严密,空隙不大于10厘米。
(4) 圈梁施工:
搭设操作平台或小搁脚手,扶梯间搭操作平台。
二、 预留洞口
(1) 边长或直径在20—50厘米的洞口,可用砼板内钢筋或固定盖板防护。
(2) 50—150厘米的洞口,可用砼板内钢筋贯穿洞径构成防护网,网格不大于20厘米。
(3) 150厘米以上的洞口,四周设护栏,洞口下张安全网、护栏高1米设二道水平杆。
(4) 预制构件的洞口,包刮缺件临时形成的洞口参照上述原则防护或架设脚手板满铺竹笆固定防护。
(5) 垃圾井道、烟道、随档层砌筑或安装消除洞口,要求加以防护。
(6) 管笼施工时,四周设护栏,并设明显标志。
6、电梯井口:
安装固定栅门或护栏。
7、楼梯口:
(1) 分层施工楼梯口装临时枋栏。
(2) 梯段每边设临时防护栏杆。
(3) 顶层楼梯口,随施工安装正式栏杆或临时栏杆。
8、阳台临边:
利用正式阳台栏板,随楼层安装或设临护栏。间距不大于2米设立挂(尺寸同上)。
9、框架结构:
(1) 施工时,外设脚手不低于操作面,内设操作平台。
(2) 周边架设钢管护身栏。
(3) 周边无柱时,板口预埋短钢管,供装钢管临时护栏。
(4) 高层框架无外脚手时,外设小眼安全网。
10、用电线路
(1) 现场电气线路,必须按规定架空敷设坚韧橡皮线或塑料护套软线。在通道或马路处或采用加保护管埋设地下,树立标志,接头必须架空或设接头箱。
(2) 手持移动电具的橡皮电缆,引线长度不超过5米,不得有接头。
(3) 现场使用的移动电具和照明灯具一律用软质橡皮线,不准用塑料胶质线代替。
(4) 现场大临设施的电线安装,凡使用橡皮或塑料绝缘线,必须瓷柱明线架设,开关设置合理。
11、井架:
(1) 井架下部三面搭设防护棚,正面宽度不小于2米,侧面宽度不小于1米,井架30米以上顶棚须双层。
(2) 井架底层入口处设有外压门,楼层通道口设有安全门、通道两侧设护栏,下设踢脚笆。
(3) 井架吊篮装设内落门,冲顶限位,弹闸等安全防护装置。
(4) 井架底部设有可靠的接地装置。
(5) 井架本身腹杆及连接螺栓齐全,缆风绳及与建筑物的硬支撑按规定搭设齐全牢固。
(6) 临街或人流密集区,在防护棚上三面包安全网防护。
希望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-01
主要是高处作业人员的安全防护工作了,其次就是临边、临空、预留空洞等的防护了,还有哥重点就是人员教育。