第2个回答 2014-08-20
分断时间=燃弧时间+断开时间
断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头全部分开瞬间为止的这一段时间,分闸速度要求在0.95~1.2m/s,
燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间为止的时间,产生电弧的时间与通断电压和负载电流有关,
你没有给断路器的电压等级,类型和型号,所以没法告诉你确切的时间以下是10千伏真空断路器的通断试验
10KV通断试验:分闸时间A相21.3 B相21.3C 相21.3(ms)
合闸时间:A相55.6 B相55.7 C相56.0(ms)本回答被网友采纳