大家好,我想请问一下我店里的电表是三相四线的装了3个100比5的互感器,房东给我算电费的时候用电表

大家好,我想请问一下我店里的电表是三相四线的装了3个100比5的互感器,房东给我算电费的时候用电表的数字x20倍x3,相当于x60了,这样算对吗?谢谢大家,急求助!

,即:比如互感器是100/5,电度表显示数字是105。那么,就是100除以5=20, 再105乘以20=2100WH,而2100就是实际用电量,即:2100(度)。不管互感器多大,都是以互感器的一次电流除以二次额定电流,得出的商,再乘以电度表显示数字,其结果,就是实际用电量
我就纳闷,你一块电表装三个互感器干什么?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-27
  房东计算错误!
三相四线的电能表记录电能,用户不论用电是单相220V、380V或三相380V或混合用电,只要在电能表额定电流下都能准确计量(三相和)。由于负荷大而电能表不能满足要求时就需要用电流(CT)互感器来扩大量程。三相四线的装了3个100比5的互感器,是1:20,那么当月(期)抄录的计行码(止码-起码)乘以倍率20等于本(期)的用电量。
第2个回答  2014-02-27
三相四线电度表本身就是记录的三相有功电量之和。装的三个电流互感器为100/5,其倍率为20。那么,电度表的当月抄见电度数减去上月的电度数后,再乘以20,即得到用电量。追问

那么房东的计算方式就是错的了,

不用x3吗?

追答

"三相四线电度表本身就是记录的三相有功电量之和。",有电流互感器时,则乘以其倍率。其他的算法都是错误的。

第3个回答  2014-02-27
不对