长60+米的建筑物(框架结构、独立基础)由于时间问题不能一次性开工,要求分成最少2次施工

请问施工缝应留在哪个位置,并要求附带有效的规范或说明。

60米+的框架结构,已经超长(规范规定55米),宜设置温度伸缩缝,自然就没有施工缝的问题。
如果不设置温度伸缩缝,则通常考虑后浇带,也没有施工缝的问题。

如果连后浇带都没有,那其实是比较不规范的,需要更多的加强措施(楼板钢筋全长拉通啊,混凝土中掺入纤维啊……)。
至于你的施工缝可以按照后浇带的要求考虑,即尽量放在结构简单且应力较小的部位,即梁跨度的1/3的位置为佳。当然,应该避开楼梯间等复杂构造。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-31
100米+的建筑才有规范必须留沉降缝,60+的按设计规范施工时可使用若干加强带、后浇带。具体位置由设计单位给出。施工规范只是对加强带的做法、后浇带的做法有所规定。
施工缝肯定留在加强带或后浇带位置。
假如你是甲方、要和设计院联系标清加强带、后浇带的位置
假如你是施工单位,图纸没有加强带、后浇带,可参考结构总说明,自行划分然后报甲方审批本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-31
参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,在合适的位置设置后浇带