怎样用摇表测线路是否接地

如题所述

1、首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。

2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。

3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。

6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。

8、测试过程中两手不得同时接触两根线。

9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。

10、 雷电时,严禁测试线路绝缘。

扩展资料

注意事项

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。

4、 摇表应水平放置,未接线之前,应先摇动摇表,观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动摇表,指针应在零处。经开、短路试验,证实摇表完好方可进行测量。

5、 摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。

6、 摇 表测量完毕,应立即使被测物放电,在摇表未停止转动和被测物未放电之前,不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线,以防止触电。

7、 被测物表面应擦试干净,不得有污物(如漆等)以免造成测量数据不准确。

8、测量结束时,对于大电容设备要放电。

9、要定期校验其准确度。

参考资料来源:百度百科-摇表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
摇表买好一点的,测电阻的几个档里会有带蜂鸣器的一个,就用那个,一个表笔接线路,一个接地,如果蜂鸣器响就是接地。那个档只要短路就会响,表笔碰在一起就响。如果万用表没有那个档,就打在电阻档上看电阻,一般小于100欧就有问题。
没有接地,显示确实是1,那是超量程的表现。我们用的表就听声音不看示数。看示数也可以判断的,太小了就不对。
第2个回答  推荐于2018-01-06
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:
380伏电动机一般用500伏或1000伏兆欧表。
摇表是靠自身发电产生电流来测量电阻的,被测物体不得带电,测试前就要先放电,不然会影响测试结果。
请问用摇表测负载的绝缘电阻标准是多少?
一般测量超过1MΩ就合符低压设备绝缘要求。
现在的标准好像是380v 0.5M以上。根据电压确定的,可以用欧姆定律解释。就是说导线上的电压除以绝缘层的电阻等于导线外部的电流。能保证摸上去没有危险就可以了。约1000v=1M 如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏
我告诉你如何判断电机的好与坏,拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,
【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。
将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。
将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格本回答被提问者和网友采纳