什么时候变频器应选择带滤波器?

我是新手,请教大家:现在我们准备用变频器去控制75KW水泵和130KW风机,但是我看西门子M430的变频器有带滤波的和不带滤波的,我不知道要怎么选?能否赐教?不胜感激!

国内没有要求企业用,内置输入虑波器是保护电网的。
变频器专用滤波器由进线电抗器、滤波支路和出线电抗器组成。进线电抗器有以隔离系统中其它谐波源的高次谐波,滤波支路用以分流所配套负载所产生的5次、7次及高次谐波,出线电抗器用以改变负载整流电源的伏安特性。滤波器成套装置还辅以温度开关、风机及保护显示装置(选配件)其中保护显示装置可以显示进出线电压及电流的各次谐波情况,以及谐波电流的滤除率,具有过压、过流保护输出功能。
  变频器专用滤波器的选型主要是根据变频器的额定功率、输出电充,额定电压来配置合适的滤波器,光达SSFGD滤波器配置选型标准:最小变频器额定功率为1.5 kW,输出电流为2.5A,额定电压为0.4 kV,配置滤波器型号为SSFGD-1.5/0.4,大功率变频器额定功率为400 kW,输出电流为588A,额定电压为0.4 kV,配置滤波器型号为SSFGD-400/0.4希望能帮到大家。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-06
没用过选件,不过用上干扰会好得多。控制柜上的指示灯会受变频器的启停影响,没开启的指示灯会跟着一亮一灭的闪。
第2个回答  2013-11-06
回复内容:对:hchhch864 关于针对工况要求和情况 内容的回复:能否说详细些?水泵和风机各用一台变频器去控制。我看我同事这样选:水泵用带滤波的变频器;风机用不带滤波器的变频器。我不知道为什么要这样.本回答被网友采纳