直形钢筋混凝土地下室外墙复合木模,设计采用止水对拉螺栓定额怎么套

如题所述

在10定额综合解释二:“
3、地下室混凝土外墙及其有防水等特殊要求的内墙,设计要求采用止水对拉螺栓时,如何套用定额?
答:施工组织设计未明确时,每100平方米模板定额中的六角带帽螺栓增加85kg、人工增加1.5工日,相应定额的钢支撑用量乘以系数0.9。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-16
建议采用综合单价,暂且查不到合适定额!
第2个回答  2015-03-11
4-185H 22.68+0.85*6.34+0.015*43+0.2596*4.6*(0.9-1)
第3个回答  2015-05-22
0.85,0.015,0.9怎么来的