打CFG桩时,和建筑标高正负0有没有直接关系

如题所述

首先你要明白桩顶的设计标高是多少米,然后按桩的有效长度往下算孔深。
举例:
建筑首层地面标高(建筑正负0.0标高)=绝对标高1032.3米,桩顶设计标高为-7.725米,基坑底标高为-6.0米,有效桩长12米。那么:
桩底的建筑标高= -7.725 -12 = -19.725米
基坑底建筑标高-6米,你在基坑底开始施工桩,就要钻深(钻孔深度)=19.725-6=13.725米
桩顶有50公分保护桩长,你要灌混凝土的深度=12+0.5=12.5米,然后实际孔的上部还有13.725-12.5=1.225米是没有混凝土的空桩。
所以,你只要根据你的水准仪读数,算出你基坑底的标高,然后就很容易算出要钻多深的孔了。