2150kw电动机功率因数要达到97%需要补偿多少电容
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-26
原来力率呢? 应该是(例);
问:负荷2150kw,功率因数0.8,现将功率因数提高到0.97,需要增加补偿多少电容?
P=2150kw cos=0.8时 Q=2150*75%=1612.5kvar
P=2150kw cos=0.97时 Q=2150*25%=537.5kvar
1612.5-537.5=1075kvar 根据计算力率由0.8提高到0.97应增加补偿1075kvar电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/40c4d0cPPdR5R5WRWc.html
相似回答
如何计算提高
功率因数
所
需
的
电容器补偿
容量?
答:
其中,Q代表
补偿
容量,单位为千乏;P是平均有功负荷,以千瓦计;tgφ1和tgφ2分别表示补偿前和补偿后的
功率因数
的正切值。例如,假定一个用户的平均有功负荷为
150
千瓦,补偿前功率因数为0.6,目标提升至0.88,我们可以通过以下步骤计算所需的补偿容量:首先,查找对应的三角函数值:当cosφ=0.6时,...
100分求关于无功
功率补偿电容
的问题
答:
考虑到:1.功率因数补到0.95与0.97电费费率是一样的,补到0.95需要的容量为55kvar
2.实际无功缺额约为150kvar,所以补偿容量可根据实际情况,在55kvar~150kvar之间选取。电流460A时,功率为460*380*1.732=303KW 303KW从0.85补偿到0.97:==TAN(ACOS(0.85))*303-TAN(ACOS(0.97))*303=1...
功率补偿
中
电容
容量怎样计算
答:
无功
功率补偿
中的电容是以补偿量为单位(Kvar)的,若计算补偿量,必须有负载功率、视在
功率因数
、将功率因数提高到什么位置等数据。例:功率因数从0.7提高到0.95时:总功率为
150KW
,视在功率:S=P/cosφ=150/0.7≈214(KVA)cosφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95 sinφ2=...