电压互感器PT全部采用VV接法,单相接地。

企业自用35KV变10KV变电所,我看设计院出的图纸电压互感器全部采用VV接法,这种接法好像采集不到零序电压,如果厂内10kV线路有单相接地,岂不是无法检测?为什么要用这种接法那,单相接地如何处理啊 ?

第1个回答  2012-01-05
VV接线只是测量线电压,用在线路上或母线计量用,采集零序电压是通过母线电压互感器星形接线,在其二次零序绕组接成开口三角来监测。追问

我了解也是如此,那单相接地就没法检测了?虽然我是企业自用的变电站,但单相接地如果不能检测也不可以吧? 不知道设计院的兄弟为什么要这么搞呢 ?

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-13
VV接线只是测量线电压,用在线路上或母线计量用,采集零序电压是通过母线电压互感器星形接线,在其二次零序绕组接成开口三角来监测。
判断单相接地是否有零序电流保护?本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-09
VV接线只是测量线电压,用在线路上或母线计量用,采集零序电压是通过母线电压互感器星形接线,在其二次零序绕组接成开口三角来监测。
第4个回答  2012-01-17
hoho205 说的有道理
没有零序电压检测,肯定设计了零序电流检测
接地时自动跳闸
第5个回答  2012-01-05
不知道