这个约束边缘柱13到底是端柱还是暗柱?剪力墙水平钢筋锚固多少进这个约束边缘柱13?

如题所述

1、约束边缘端柱、构造边缘端柱都是暗柱,它们属于剪力墙的一部分。
2、暗柱不是剪力墙的支座,所以不存在锚入暗柱的问题。墙水平筋与暗柱是共同受力体,它们是组合构件,暗柱是墙身的竖向加强带。剪力墙水平筋加弯折不是锚固的问题及需要,而是要形成构造收边,所以,不管暗柱有多长,墙水平筋都需要弯折。所以一定要把锚固的问题核心了解清楚。
3、以前03G101中规定,墙的外侧水平钢筋必须连续通过转角暗柱,过了暗柱以后才能进行搭接。对此,06G901-1进行了补充,就是说墙的外侧水平钢筋也可以锚入暗柱中,就是说外侧水平钢筋应该伸至暗柱最外侧的钢筋内侧做90度弯,90度弯锚长度不得小于0。 8倍的钢筋抗震锚固长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-17
这个从YBZ就表示了约束边缘构件包括约束边缘喑柱,端柱,翼墙,转角墙。不管暗柱,端柱多长剪力墙水平筋伸至暗柱,端柱的端部竖向纵筋内侧且向内弯折10d。