施耐德真空断路器上Ir、Tr、Isd、Tsd、Ii 分别代表什么意思?

如题所述

1、分别代表的意思:

Ir:过载长延时脱扣电流整定值。

Tr:过载长延时脱扣时间。

Ii:短路瞬时脱扣电流整定值。

Isd:短路短延时脱扣电流整定值。

Tsd:短路短延时脱口时间整定值。

2、简介

真空断路器”是一种配电装置,因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 

真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-10
过载长延时脱扣电流整定值Ir
过载长延时脱扣时间Tr
短路瞬时脱扣电流整定值Ii
短路短延时脱扣电流整定值Isd
短路短延时脱口时间整定值Tsd追问

Ii和Isd在设置的时候那个应该大?

追答

当然是Ir要比Isd大。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-28
Isd比Ir大!
第3个回答  2012-02-24
是Isd要比Ir大,请好好看看