33问答网
所有问题
电光400馈电做分开关时漏电不会跳闸吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-24
矿用KBZ-400开关漏电不跳闸,原因有这么几个:
1、接线腔内的辅助接地是否接好
2、漏电继电器是否正常
3、零序电流零序电压值是否正常
4、零序电流零序电压值(U0与I0)设置是否合适
5、U0与I0接线是否正确
6、附加直流电源(就是u0与un)接线顺序是否正确
7、三相电抗器是否正常
8、保护器是否正常
9、看开关的连接方式(特殊情况,如果是两台开关并联使用,会造成相互干扰的)
10、打开设置看看漏电保护是否打开状态
11、漏电电阻是否正常
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/40hRPc5PP.html
其他回答
第1个回答 2012-10-14
会跳闸,既然它是作为分馈电使用的,就应该依然具备他 的各种保护特性,所以 漏电会跳闸,可能开关没有调试好,所以不会跳闸
第2个回答 推荐于2017-09-09
不跳闸原因
漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。
漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。
第3个回答 2012-01-10
没用过,不晓得。
第4个回答 2012-01-08
会跳
相似回答
电光400馈电分
闸后显示
漏电
解除
答:
不跳闸原因漏电闭锁
:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。
电光馈电
BKD16-
400
的模拟实验,
漏电不跳闸时
什么原因?与地面湿度有关吗...
答:
实验要分上电和不上电两种,如果是不上电实验是保护器直接输出检测电压通过三项电抗器检测负荷绝缘,通过实验电阻实现捡漏,如果上电
做分开关时
,是有零序电压互感器和零序电流互感器为保护器输入检测信号来实现保护检测的。对地面湿度没有太大影响 ...
电光
产KBZ-
400
A
馈电
,在做远方
漏电
试验
时不跳闸
是怎么回事?
答:
电气回路阻抗过大