请问一台3KW的电动机用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法?

如题所述

一、相对于三相电机,380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。

按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。

断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右

热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。

二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。

所以,3KW的电动机大约6A多电流,

空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。

交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。

热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。

扩展资料:

使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。

当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。

若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。

热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。

这种作用称温度补偿作用。

参考资料来源:百度百科-热继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-08-01
对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。(经验算法)
所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。(如 NM10-100/330 25A)
交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以(如 西门子的3TB4022, 3TB4122)
热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流).(如 JR16 系列 )本回答被网友采纳
第2个回答  2012-01-09
在我国电压是标准的,你这主要根据功率算出电流值来选用开关,接触器,热继电器呢,只是对电机而言要考虑到它在没装其它辅助设备时的起动电流在启动时可高达正常的6~7倍,你基本上可按这个为最大值来选用就行了.I = W / U 只是你这是三相,再除3就是了.
第3个回答  2012-01-09
相对于三相电机,380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继
第4个回答  2012-01-09
一千瓦两个电流,3KW=6A 空开你选择16A 交流接触器 1810(8A)