33问答网
所有问题
为什么西门子plc输出端接24
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-05-16
内部电源给的,也可以外接24V电源。
西门子s7-200模块供电分自供电和外部供电,所谓自供电是指当输入,输出需要24v直流电源供电且模块自带24v电源容量能够满足供电要求时,不使用外部24v电源供电!如果你的PLC是继电器输出型的,则输出端的L24V的正负都可以接,但如果L接24V正,负载的公共端就接负;L接负,负载的公共端就接正。输入端M和输出端L一样,正负都可以,但要注意24V电源和输入开关和PLC内部输入继电器构成一个回路就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/440PRP50dW04Wdh0Bd.html
相似回答
西门子PLC输出端
的24V电压起
什么
作用
答:
西门子PLC输出卡内部工作电压由电源模块提供,而输出接口的工作电压需要外部提供
,标 L+接24V正端,标*M接24V负端,具体接法可以查西门子S7-300模块数据数据手册,里面各种模块的接法都有。
西门子PLC
S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是
什么
?
答:
1、PLC的5V电源是PLC内部信号处理用的
,比如CPU主板、内部寄存器、扩展模块接口与通信、IO口的光电耦合器等。而24V电源是用来输入输出用的,所有PLC均不是直接输入到PLC内部或输出到外部控制元器件,而是通过光电耦合、继电器的,从而隔离了PLC内部使用的5V电源和输入输出24V信号。2、即使是脉冲输出也是24V...
西门子plc
上标的24vdc L+M-
什么
意思?一定要接吗?
答:
西门子plc上标的24vdc L+M是24直流电源
。L+正极。m是负极的意思。一定要接。不要用此电源对外部仪表供电。可用于扩展模块的电源:西门子哦plc模拟量输出模块有三种:EM231、EM232、EM235,电源有三个端子,分别为M、L+和地,其中地接地线,L+和M分别接24VDC的正极和负极。