1100KW柴油发电机配置多大的电缆?

输出电压是380V,电流是2089A求如何配置电缆,没有电缆载流量表痛苦ing...

配交联185平方的三根并联,但不要紧密并放或穿管。
1100KW的发电机额定输出电流是1080A。
YJV-4*185+1*95电缆额定载流量415A(25℃ 电压降0.25mV/M)
YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M)
参考: YJV系列四芯电缆连接电动机,4平方毫米20千瓦,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦,70平方毫米100千瓦,120平方毫米150千瓦。
如果施工工地,尽量分区域供电采用相应规格电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-31
可以选用240mm²的4芯铜电缆3根并联,但不要把整根接在一相上,会发热,
每根电缆对应自己相序追问

4*240mm²还是3*240+1*95的?或者其他

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-31
100kw发电机,应该是交流380V的吧。每相的电流200A左右。从发电机到总开关屏应该是近的,可以不用电缆,用单条的铝线即可,电缆散热不好。电缆的就用95—100平方的。单股线用50-75平方可以了。
第3个回答  2011-10-31
我不知道你这么大的发电机用于什么场合,如果是一般的用途我想你的输入是写错了,1100KW的发电机意味着什么, 我们电站的发电机也只不过我1000KW,这么大的功率,100X10的双根铜排才能承受起来负载,用电缆的话很难完成,如果用电缆的话,接头处怎么搭接,双拼可以线鼻子正反搭接就可以,三拼呢,四拼,甚至五拼,你怎么去搭接,这样的投资简直就是天方夜谭。追问

我是做移动的枢纽楼用的油机,不过我不是那专业的,所以。。。

第4个回答  2011-10-31
根据用电器的总功率还有与发电机的距离,100kw的总功率,用线径100平方的4芯铝线没问题,追问

我想知道的是1100KW不是100KW- -!!!