33问答网
所有问题
悬挑脚手架的工字钢,在阳角的位置遇到了框架柱怎么办?
可以穿过框架柱吗?还是要伸入框架柱里面,不穿过框架柱?还是在框架柱里面设置预埋件?还是要避开框架柱?求大侠指点,感激不尽!!
举报该问题
推荐答案 2011-10-31
可以穿过框架柱,不过那根工字钢你以后也就别拿出来了,脚手架拆完后,直接割掉,做个防腐放在里面好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/440cR0WhW.html
其他回答
第1个回答 2011-10-31
如果有可能的情况下应尽量避开框架柱,如实在避不开,就从框架柱内穿过,工字钢可以埋在柱子里面,也可以预留孔洞拆架后用砼封堵
第2个回答 2012-07-24
可以穿过框架柱,需要预制模板盒子,以后便宜可以抽出工字钢。
第3个回答 2015-08-03
其实这个应当好处理,如果有图表示就好说了。
悬挑结构遇到
构造柱
,可以考虑将悬挑变成简支,即在构造柱上预埋牛腿,将悬挑的远端搭在牛腿上,这个对悬挑更有利,即将原来的悬臂梁换成
简支梁
,受力更好。
相似回答
框架剪力墙结构的五层顶
悬挑
外
脚手架的工字钢
经过了
阳角框架柱
。
答:
工字钢
可以避开
阳角
处
的柱子,
扇形布置。然后在外侧加两根型钢,双排外
架的
立杆落在横着的型钢上。
悬挑脚手架
转角处钢梁如何设置,主要问题是转角处有800*800
的框架柱
...
答:
是个不容易解决的带有共性的问题。如果监管部门查的不严或者可以从技术方面讲道理的话,挑的不高,
可以在转角杆一步平面内按照桁架结构设置斜杆
。否则只有从邻近悬挑梁垂直焊接型钢梁解决了。
悬挑脚手架怎么
挑?
答:
遇悬挑件应按照悬挑件的受力支点为锚固支座,悬挑长度应以锚固支座向外计算1.25倍悬挑长度
。悬挑件不得作为受力支点和稳固点。 结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度时,在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设一200mm200mm10mm钢板,所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于8mm,且不得有气孔、夹渣...
大家正在搜
悬挑架阳角处工字钢布置
悬挑脚手架阳角a和阳角b
悬挑脚手架工字钢平面布置图
悬挑工字钢阳角布置
悬挑架工字钢转角布置
悬挑架工字钢的平面布置图
悬挑工字钢能落在外架上么
悬挑脚手架阳角处理
悬挑脚手架阳角图片
相关问题
框架剪力墙结构的五层顶悬挑外脚手架的工字钢经过了阳角框架柱。
悬挑脚手架在剪力墙阳角处,工字钢如何设置最佳!!!
悬挑脚手架在遇到楼梯间、阳台、转角处一般怎么做法
悬挑脚手架在工字钢在转角处锚固长度不够怎么办存在安全隐患吗?
悬挑脚手架阳角加固措施
用工字钢的悬挑外架,在遇到外凸的电梯井是怎么处理
悬挑脚手架立柱与工字钢连接处的钢筋柱叫什么意思
悬挑脚手架工字钢与楼板面接触的位置在图集上设置有钢垫板,有何...