漏电开关上面标有6000A代表是什么

如题所述

漏电开关的分断能力参数,是个定性参数,当线路中发生6KA的故障电流,断路器能安全切断电路,分断能力越高其价格越高。

6000A也是开关的瞬断电流,IAM:2000A代表开关最大电流值,IAN:30MA是开关的漏电保护动作值。

如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。很多好的断路器可以做到Icu=Ics。当然,对于Icu与Ics,国家有严格的定义与相关的试验。

一些大的系统的短路电流往往会很大,很多断路器的Icu都可达100KA以上。断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流。

额定极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。

它的试验程序为0—t(线上)CO(“O”为分断,t为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。



扩展资料

选择标准

选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。无论A类或B类断路器,它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的。

A类:DZ20系列Ics=50%~77%Icu,CM1系列Ics=58%~72%Icu,TM30系列Ics=50%~75%Icu,(个别产品Ics=Icu)。

B类:DW15系列Ics=60%左右的Icu,(个别的如630AIcs=Icu,但短路分断能力仅400V时30kA),DW45系列Ics=62.5%~80%Icu。不管是A类或B类断路器,只要它的Ics符合IEC947_2(或GB14048.2)标准规定的Icu 百分比值都是合格产品。

所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。

在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。

接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头和其他导电体承受的电动斥力和热稳定性的能力,有什么样的有效值电流(分断电流),在其相应的功率因数下,便有什么样的峰值电流,使用者毋须去考虑峰值电流这个参数。

参考资料来源;百度百科-分断能力



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
这是漏电开关的分断能力参数,是个定性参数,当线路中发生6KA的故障电流,断路器能安全切断电路,分断能力越高其价格越高。详情请参阅百度百科《分断能力》

参考资料:http://baike.baidu.com/view/2403173.htm

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-24
安全开关 允许通过6000A