看到变频器的寄存器是多少就填多少
直接设定一下就好了,不用写程序也不用计算LRC或CRC校验。
追问这是什么软件
追答我看了台达变频器的通讯说明书,上面是2000地址是指令,2001是频率 那么就直接填入,然后对应PLC的地址就可以了, 在PLC中对D寄存器设定,比如2000对映的PLC中的D50那么设定18为启动,设定1为停止,为什么这么说呢,2000里的是二进制表示在说书上有,换算过来就=18(启动并且是正转命令),台达M变频器它支持RTU及ASCII传输方式两种。2001是频率直接设定就好了1000=10HZ
我帮你试了一下是可以的。但是要注意变频器的接线方法
M变频器的接线方法在上面是一个电话水晶头,要使用网丝钳制作
我是问的求校验码是不是正确的。哎
本回答被网友采纳台达与三菱计算有区别。已经解决了