地下车库消防工程,通风防排烟系统里送风与排风风管的安装距离是否有规范要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-07
只有《建筑设计防火规范》“9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通过参加验收了解应该这也适应于室内,因为近了风一进一出就失去意义了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/445RB554W.html
其他回答
第1个回答 2011-11-07
规范上说:送风口与排风口距离要求大于5m,所以你只要保证送风管和排风管的距离就好了
第2个回答 2011-11-08
风管的安装距离没有规范要求 但是按照气流组织的分析送风口与排风口应当尽量离远 但是也没有规范明确规定离多远
相似回答
地下
室
通风
管道
安装
高度不得低于多少
答:
最低处的净高不应小于2m
。柔性短管的长度一般为200mm,防排烟通风系统所用部件材料必须采用不燃材料制作。新风吸入端风管进行保温,保温材料采用30mm厚带铝箔离心玻璃棉板,保温层不得有空隙和损坏。《民用设计通则》中6.2.3 建筑物用房的室内净高应符合专用建筑设计规范的规定;地下室、局部夹层、走道...
二级
消防工程
师考点:
地下
建筑的
防排烟系统
设计
答:
③排风竖井
,排风
支管上不需要重复设置防火阀。4、特殊场合
防排烟
设置 《建规》规定
,地下
或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,其地下建筑总面积>200平方米或一个房间面积>50平方米,或者可燃物较多和且经常有人停留时,应设置排烟设施。然而在实际工程当中,部分地下室的.设备房间并没有考虑...
地下
室的
排烟
口
距离
补风口多远?
答:
如果是指室外,则可参见建筑设计防火规范9.4.7条:\x0d\x0a机械加压
送风防
烟
系统和排烟
补
风系统的
室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小 于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。\x0d\x0a若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者...