我有一台400kva的变压器能否用软起动起动355kw的电动机?

如题所述

可以。
电动机的直接启动电流时额定电流的4到7倍,那么如果电机的功率比较小,那么对电网的影响不是很大,那么就允许它直接启动,一般电动机功率在7.5KM以下都是允许直接启动的,但是对于大型电机,功率特别的大,那么就不允许它直接启动,如果额定电流是100A ,那么在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击是非常的大的,会影响同一电网所带其他负载的正常工作,
这种情况经常可以看到,比如某一大型负载启动的瞬间等泡会变暗等,我们在家有时候也会存在这种情况,比如开电视机的时候,灯泡有时候就会突然间暗了一下,同样还因为负载的启动电流太大,对电机绕组的绝缘也是极为不利的,所以对于大型电机一般都要实行软启动,所谓软启动就是在启动初期给加的电压要低于额定电压,常见的软启动有软启动器启动和自耦变压器降压启动,自耦变压器降压启动在电机启动的初期先给它加上为额定电压60%到80%的一个电压,先让其运动起来,当转动起来以后,再给他切换到额定电压下工作,这就是一个简单的软启动过程,而软启动器要比自耦变压器降压启动要先进些,其原理都是一样的,软启动器给电动机的电压时从0逐渐到额定电压的,他的启动过程更为平滑,启动效果更好,对电网冲击和对绕组的伤害也是最小的,要优于自耦变压器降压启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-06
理论上认为.一台三相电动机.供电电压为380V时.它的额定电流为功率数乘以二.即你的电机额定电流在710-715A左右.
变压器的容量为400KVA.由功率计算公式变压器的额定电流在630A左右.故你的变压器的额定电流和电机的额定电流差别很大.所认这样带是不行的.
第2个回答  2011-11-06
变压器小了!不能用!355KW如果是电热,电阻可以使用!
第3个回答  2011-11-06
可以的,变压器可超负荷运行一段时间,放心使用本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-11-06
效率取0.95,功率因数取0.85,则400X0.95X0.85=323KW,小于355,无法起动,因为起动电流很大。