接地端子通过再次 焊接后还是大,测预埋的接地钢筋(16),也大于设计值1,一般出理情况在九百米隧道后,350米左右出现这个问题。
追答你的接地钢筋是不是预埋的不够深,也就是没有充分的与大地接触,你问的是后期补救措施,是不是没办法在重新多打一两个接地桩下去了,如果能的话最好用角钢打下去,如果不能咋打接地桩下去了,就用我讲得多搞点食盐水倒在接地钢筋附近试试看
追问以前仰拱已预埋了接地钢筋,可能是做电榄槽时没有连接好,导至有一段三百五十米左右电阻过大。
追答你是不是说三百五十米左右的电缆槽接地电阻现在测试不合格,而不是接地桩本身的接地电阻测试不合格
追问电缆槽接地电阻测试不合格,再次接上的接的端子是焊接在上面的,也不合格。
追答‘再次接上的接的端子是焊接在上面的,也不合格’这是接在哪儿
追问以前仰拱施工时的接地钢筋上面,包括二衬施工工接地也都是连接。
追答你有没有试一试我讲的方法,搞点食盐水倒上
追问好的,我先试试。
追答多搞点食盐水,值不了几个钱
往下打二米左右差不多打到仰拱下了,为什么测电阻的仪器三个接头都放水里(流动的)电阻也很大?
一般是加埋在什么位置?电缆槽里还是加埋到中心水沟里?
追答衬砌开槽处理,电缆槽里面就加设钢筋了
追问开槽衬砌,那样是真麻烦了。可不可以把接地钢筋加到仰拱里面呢?