感烟探测器的感烟和感温的区别在哪

如题所述

    输入模块接受简单的接通或者断开这种直接的信号,然后把信号按照厂家规定的协议转换成带地址和接收到的通断情况转换成数字信号发到总线上,主机能在总线上读出这条信息,输出模块,在总线上接主机给自己这个地址发的数字信号,控制24v电源的通断。烟感温感一般是能在总线上与主机完成数字信号交流的,但有的没有数字信号交流的能力,温度升高或者感受到烟雾就直接将接线端接通,这种是需要模块来带的,不然不能在总线上交流信号,还会让总线短路故障!

    这里总线可以理解成两根电线,上面并联着许多烟感,所有的感烟都通过数字信号与主机进行交流,这个交流包括主机每几秒钟巡检一次的回答,故障信号的发送,报警信号的发送,复位信号的接收。

    模块简单来看是多余的,既然通断信号,或者主机直接输出个24v电压信号当启动信号启动你这些设备不香么?

    实际上这些想法在物理上不能实现,导线短一点只有几米还行,一旦导线长起来,几十米几百米后,这种直接的直流电压信号将会衰减得不像样子,在主机端24v根本推不动,可能需要200v,但随着导线长度增加,推动电压也随着升高,可能每次增加一个探头就需要调整一次。

    而导线中有电流还是没有电流则是极其容易识别的,所有电流的有无(10)组成的数字信号在中线中几乎可以完美的传递信号。

    综上,模块的作用就是一个翻译器,把数字信号高效传递过来的信息翻译成直接可以执行的电压,或者相反把简单的通断信号或者其他的什么电信号转换成主机能识别的数字信号并高效传出去!