33问答网
所有问题
西门子CPU226是否可以不接电源模块,直接在内部将外部220V电源转换直流24V电源?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-17
可以的
CPU226有两种规格的电源
一种是DC24V,还有一种比较常用的AC220V
直接接入220V交流电即可使用
但价格较DC24V电源的略贵,差不多一个开关电源的价格吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/44P54BBdB.html
其他回答
第1个回答 2011-10-17
cpu226有DC24V输出口,但要考虑负载的功率够不够。如果功率匹配就可以不用电源模块。
追问
我的意思是输入直接接220V电源,不接转换模块行不?不是输出方面的。
第2个回答 2011-10-17
看你上面怎么标供电了咯
相似回答
西门子
s7-200
cpu226
cn怎么接交流电?
答:
1L、2L、3L是3个公共端,因为是继电器输出,所以既可以道
接直流
也可以接交流,1L、2L、3L也
可以接不
同的电压类型。例如,1L
接220V,
然后Q0.0~Q0.3
可以直接
带220V负载,同时2L
接24V,
然后Q0.4~Q1.0可以直接带24V负载,只要不超过触点容量和绝缘电回压就行。对于这个继电器型的PLC来说,负载可以是...
关于
西门子
PLC的问题
答:
这个需要看
CPU
的型号,楼上说的很清楚,你要看好了右上角他是DC/DC/DC DC24V还是AC/DC/RELAY AC
220V,
主要就是输出类型不一样,前者为直流输出,后者为继电器输出。这样的话你按照这个
接电源
就可以。它内部的
直流24V电源
主要是给他扩展的模块供电的,功率较小,你需要根据你扩展的模块来计算
是否可以
...
西门子
PLC S7-200
CPU226
怎么供电
答:
PLC与电脑通讯需要编程电缆,即是我们平常用的PC/PPI适配器,PLC端接串口,电脑端接USB口。电源是
从电源模块
获取的,在左边输入一路单相交流电,右边输出一路
24V
电压
到CPU模块,
L+接为正极,M为负极。有其他问题可以给我留言
大家正在搜
西门子CPU模块
输入输出模块既可以与CPU
CPU模块供电用在什么场合
西门子cpusr40接线
西门子CPU
西门子1511CPU
西门子cpu226介绍
西门子200cpu版本号
西门子cpu226说明书
相关问题
西门子直流24v电源10a多少钱
9506的模块怎么接220V要不要接另外是不是需要外接24V...
PLC是交流220v供电的,但有的模块要24v 直流输出.这...
西门子PLC200CPU224继电器输出,电源给220V交流...
我在plc的交流输入接了一个220v ,然后又在直流24V输...
西门子S7-200PLC输入直流电压24V接了交流220V电...
plc的输入需要外接电源驱动吗?输出是不是也要外接电源驱动?
为什么PLC内部要有24V直流电源 有什么用?