送检钢筋焊接规格

检测中心要求3个接头长度550mm,3个接头长度300mm,可是我不明白这550、330mm的长度什么意思,是把两条钢筋按这两个长度搭接后全部焊接呢,还是按这两个长度搭接后再焊接5d(双面焊)、或者10d(单面焊)的长度吗???

钢筋焊接接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。

有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制。

预应力钢筋“受拉区不宜超过25%;当采用闪光对焊且有保证焊接质量可靠措施时,可放宽至50%;

受压区和后张法的螺丝端杆不限制。

焊接接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的10倍,也不宜位于构件的最大弯矩处。

扩展资料

钢筋焊接原则

1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。

2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。

4、在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。

5、轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

6、当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。



参考资料来源:百度百科-钢筋焊接

参考资料来源:百度百科——焊接接头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
钢筋焊接接头的取样
A)取样规定[根据钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)]

1)钢筋闪光对焊接头取样规定
a) 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算
b )力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验
c )焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件
d )螺丝端杆接头可只做拉伸试验
e )封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号同规格的接头为一批,只做拉伸试验
f )当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同

2)钢筋电弧焊接头取样规定
a )在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号同型式接头作为一批每批随机切取3个接头,做拉伸试验
b) 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验
c) 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查
d)模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同当模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求与初始试验时相同
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件

3)钢筋电渣压力焊接头取样规定
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件

4)钢筋气压焊接头取样规定
a) 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批
b) 在柱墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件

B)试件长度[根据钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T27-2001)]
1)拉伸试件的最小长度
接头型式 试件最小长度mm
电弧焊 双面搭接双面帮条 8d+Lh+240
单面搭接单面帮条 5d+Lh+240
闪光对焊电渣压力焊气压焊 8d+2403、对有抗震设防要求的牌号带“E”的钢筋,其检验项目和取样 要求同上。
第2个回答  2011-10-21
完成后是如此的长度,焊接部位在中间。
第3个回答  2011-10-29
那个长度是焊接完成后的长度,接头在中间部位,接头搭接长度仍然是5d(双面焊)、10d(单面焊)。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-10-22
长度的要求是与试验所使用的机器有关!如果是电渣压力焊、搭接焊只需送检3根做拉伸试验;若是闪光对焊需送检6根,其中较长3根做拉伸试验,较短3根做冷弯试验。