33问答网
所有问题
关于高压柜,打耐压
高压柜打耐压的时候,为什么要将绝缘子与铜排用铜丝连接起来? 为什么电流端子部分,要用铜丝并联起来?打耐压需要让一次处于闭合状态且接地? 请高手说的详细点。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-10
高压柜耐压试验在厂内或现场一般只做工频耐压试验(有些现场或实验站可以做冲击耐压)。
高压柜耐压试验项目包括:相间及相对地、断口。
当打相对地时,需要把开关合闸,三相导体用铜丝连起来打。当打断口时,开关分闸,需要分别把母线室的三相连起来与壳体接地,打下端耐压;和把电缆室三相连起来与壳体接地,打上端耐压。这样方便、高效。
由于电流互感器二次不能开路,因此进行耐压试验时,需要将电流互感器二次短接,以防损坏互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/44Pc04cWW.html
相似回答
高压柜打耐压
三相为什么要短接?
答:
您好!高压柜打耐压时要求短接是为了确保安全和准确性。在进行耐压测试时,短接可以将高压柜内部的所有相互连接的导体连接起来,形成一个电路回路,使得测试电流能够流经整个电路,从而实现对高压柜的全面测试。具体来说
,高压柜打耐压
测试是为了检测设备在额定电压下是否能够正常工作,以及是否存在漏电、绝缘损...
10kv
高压柜
交流
耐压
试验带避雷器一起做,试验电压是多少
答:
不低于1000V。工频
耐压
试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电...
10kV
高压
开关
柜耐压
试验怎么做
答:
简单的方法就是工频耐压试验台有
高压
线和接地线,将高压线接至被测设备进线端,地线接到被测设备的出线端上同时接地,保持被测设备处于分闸状态,然后进行升压,如一般10kV高压开关
柜耐压
值为42kV,将电压升到42kV保持一分钟试验台不出现跳闸则说明耐压试验合格,另外也要注意试验时被测试设备是否发出异...
大家正在搜
高压柜耐压打多少
高压柜打耐压
10kV高压柜耐压打一万多
35千伏高压柜耐压打多少
6千伏的高压柜打多大的耐压值
10kv高压柜耐压一般打多少
低压柜打耐压
6kv开关柜耐压打多少
10kv开关柜耐压试验打多少
相关问题
关于高压柜,打耐压
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
10KV开关柜交流耐压试验标准电压是多少
10Kv高压柜打耐压标准要打到几万伏
6.3kv高压开关柜工频耐压打多少?
高压开关柜的耐压试验电压有几种施加方法?
高压柜工频耐压试验有多大电流?
10kv高压柜耐压试验打多高