建筑室内土方回填压实度取样每组为多少个点

如题所述

每组为3个点。布置检测点并不是按方数来的,是按回填层数来检测的,一般是一层检测一次,如果每层不超过250平方米,就检测三个点,中间和两边(距边缘50cm左右)各一点。 回填土密实度检测仪用一个有一定质量的标准重锤锤击探杆顶部的活塞,通过钻杆将锥形探。

室内回填土每层按100平方米~500平方米取样一组。可采用环刀法取样。

基坑回填也是100-500平方一组。

基槽管沟20-50米长度取一组。

场地平整400-900平方一组。

扩展资料:

施工要求:

机械操作人员及配合人员均应正确佩戴好个人防护用品,不得赤脚、露体,听从信号工指挥。高处作业挂安全带,高空检查修桩机不得向下乱丢物件。遇四级以上强风停止作业。回填工作施工时应注意土壁变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑,并注意支撑的稳固和土壁的变化。

在夜间或者自然光线不足的场所进行工作,应设置足够的照明设备,高度不能低于3m0④己完填土应将表面压实,做成一定坡向或做好排水设施,防止地面雨水流入坑(槽)浸泡地基。对操作人员进行安全技术教育,并认真布置现场的安全防护设施,配备施工人员所必需的安全保护用品。

机械工、电工要持证上岗。供电线路按TN-S布置,三级配电二级保护,实施“一机一闸一箱一漏”配置。雷雨天停止施工,要切断电源。夜间施工,必须有足够的照明设施。

机械维修必须停电作业,配电箱应加锁,否则派专人监控。机械传动部分设防护罩以免伤人。在深沟槽(坑)回填时,应设专人现场监护,观察沟槽(坑)周围土状变化,发现沟槽(坑)壁有脱土、裂缝、支撑松动等情况时,应立即停止夯(压)实,待处理妥当后方可继续进行作业。

参考资料来源:百度百科-土方回填

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-29

每组为3个点。

施工工艺

1、工艺流程:

基坑(槽)底地坪上清理 → 检验土质 → 分层铺土、耙平 → 夯打密实 → 检验密实度 → 修整找平验收

2、填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

3、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

4、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mrn;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。

扩展资料

施工方法

(1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。

所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。

(2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。

(3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。

参考资料来源:百度百科-土方回填

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-14
答:
依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)和《建
筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50~100M2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法)
第3个回答  2011-10-25
应该是没个房间得取一个点吧
第4个回答  2011-10-16
三个点