框架梁主筋不满足锚固长度,对结构有什么影响。就是未满足直锚长度,却没有弯锚的情况。

如题所述

       框架梁和框架柱是刚接的,假如框架梁的主筋锚固长度不够会在地震的时候首先在梁柱交接点形成塑性铰,此时,梁跨中的弯矩就会增大,造成梁的挠度和承载力都会下降。

       最重要的是直锚段一定要满足才行啊。

        受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。计算得来的
抗震一、二级的查表受拉钢筋抗震锚固长度35d。
抗震等级三级是40d。

追问

像这种情况对结构有多大影响,是不是还在安全使用范围内,现在已经成型,搞完了,现在观察是没问题,将来施加荷载会不会因为锚固长度不够开裂,或钢筋被拉出来。

追答

能不能满足20d啊、、、要是满足了20d估计还好点。。。要是满足不了20d估计够呛。。。。要是怕不安全,你现在可以把梁根部的混凝土凿掉,然后在柱子里面植筋,和以前的主筋焊接在一起,再弄结构胶充分灌孔,,,完事之后再把混凝土梁补浇完整。

采纳我。纯手打,个人经验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答