四线制压力传感器怎么接线?

1、棕 2、白 3、蓝 4、黑
其中1和2 是电源,那么3、4怎么接到显示仪表上去?
3和4是4~20mA输出吗?

四线制压力传感器是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。

四线制变送器如图所示,其供电大多为220V.AC,也有供电为24V.DC的。输出信号有4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,或者0-10mA.DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。

扩展资料

发展历史

几线制的称谓在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器;即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等)。

七十年代我国开始生产DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,并采用国际电工委员会(IEC)的:过程控制系统用模拟信号标准。即仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。采用4-20mA.DC信号,现场仪表就可实现两线制。

但限于条件,当时两线制仅在压力、差压变送器上采用,温度变送器等仍采用四线制。现在国内两线制变送器的产品范围也大大扩展了,应用领域也越来越多。同时从国外进来的变送器也是两线制的居多。

参考资料来源:百度百科-压力传感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。

棕、白接电源的的正负。蓝接显示仪高电压输入端,黑接信号低输入端。显示仪表是通过蓝、黑线的电压差来显示的,其中黑线是参考电压线(常规来说,黑线是零线或者中性线,具体的可以参考压力传感器的说明书)。

四线制的压力传感器是电压输出而不是4~20mA的电流输出。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。这个根据不同型号的压力传感器而定。

扩展资料:

压力传感器工作原理:

1、压阻式压力传感器

电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。

2、陶瓷压力传感器

陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。

3、扩散硅压力传感器:

扩散硅压力传感器工作原理也是基于压阻效应,利用压阻效应原理,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。

4、蓝宝石压力传感器:

利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。

5、压电式压力传感器:

压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。

参考资料来源:百度百科-压力传感器

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-11-03

一般红色接电源正,黑色接电源负, 其他蓝或者绿就看各个厂家。

压力传感器的接线哟看品牌的,不同的生产厂家是不一样的,千万别乱接,接错的话会烧坏传感器的。霍尼韦尔等四线的变送器的接线是a、c、b、d,前2个是电源,还有,一般是黑红是电源,白绿是信号。

扩展资料:

压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量重,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、质量轻、准确度高、温度特性好。特别是随着MEMS技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、可靠性高。

参考资料来源:百度百科-压力传感器

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
第3个回答  推荐于2017-09-01
四线制压力传感器肯定是两个电源输入端(恒压输入或恒流输入的都有),另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-07-02
两线的压力变送器输出信号一般是4-20MA,供电电压是24VDC,两线实际是一根红色(代表供电的24V正)一根黑色或兰色(代表信号输出正)接线方法是红线接电源正蓝线接信号正,然后把电源负和信号负短接。
而三线一般是电压输出,接线一根(红色电源正),一根黑色(电源负),一根黄色(信号输出正)输出的地端于电源相共。
两者一般不能互相替换。