钢结构建筑中,避雷接地怎么做,或者参照什么图集

如题所述

钢结构房顶的防雷接地做法:

1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。

2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

主要类型

一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

以上内容参考:百度百科-防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
1、将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,跨接的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。
2、引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。
3、每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将接地体和屋面避雷装置连结到一体。
第2个回答  2011-10-19
可以参照《防雷与接地安装》D501 1-4!本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-06-24
钢构避雷利用圈梁焊接起来行不行长lo2米宽63米中门边要不要加1几道横的上万面利用钢构做避雷带行不行
第4个回答  2020-12-09