3台设备功率各50KW,需要多大的电缆?什么规格型号?以及空气开关的参数也要。

3台设备功率各50KW,一个是不锈钢拉丝机,两台等离子切割机,请问在最多同时运行两台设备的情况下选择电缆的规格需要多大?以及相关的弱电系统【空气开关之类的大小】【拉丝机是软启动】着急中。。。。设备一两日就到,急需布线调试设备【走桥架,不是埋地】谢谢大家指点!!!!急求!!!!

3台设备功率各50KW,最多同时运行两台设备的情况下
就是50KW+50KW=100KW
以三相380V计算,电流大约为265A,考虑设备启动电流稍大
建议选择150平方毫米的铝芯电缆,或者100平方毫米铜芯电缆
三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同
总空气开关:300A
单体设备空气开关:150A

附:电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-03
不知你的等离子切割机是两相电还是三相电,如果是三相电,以三相380V计算,如果是最多同时运行两台设备的话,用50平方的电线勉强可以,如果你是用的电缆,最好用70平方或更大一点的,以上说的是相线,零线和地线可以为相线的一半。
开关不知你说的是总开关还是每台设备的开关,如果是每台设备的话,用三相125A的进口开关即可,如果是国产开关,也可以用150A,最好把电流整定在110A左右,如果是总开关,如果用70平方电缆,可以选用三相225A总开关或者200A
不过以上只是从最经济的方式计算的,你如果从运行稳定性和安全性、以后的可扩展性来考虑的话,最好配置比以上更大一点。
以上仅供 参考,具体以你现场实际情况,根据电工安全规范的要求进行施工本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-03
在最多同时运行两台设备的情况下,2台设备总功率100KW,总工作电流大约:190A
选择铜电缆面积:70平方毫米
总空气开关容量:330A
每天设备开关容量:160A
(等离子切割机是按三相电计算)
第3个回答  2011-11-03
电源上线用70的铜芯电缆就好了,接头用锡处理一下,总电源开关用350A的空气开关最好带分离脱扣的,下面三台设备的开关用125A的空气开关就好了,导线用16的铜芯线,我们平时用的开关比较好的要属施耐安的了,另外也有施耐安成套的软启现在用的很多了,国产的只要不假也能用或者你买三个交流接触器、一个电动机综合保护器、一个时间继电器自己做一个软启也行啊!交流接触器125A的就够用了。希望对你有帮助