16平方的二项铝线,1200米距离,可以带3.5千瓦电机吗

如题所述

可以
16平方的铝线,可承受的电流为64A。
楼主3.5千瓦电机,使用380V供电时,电流大约为10A;使用220V供电时,电流大约为16A。
可见:可以带3.5千瓦电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-04
16平方的铝线,可承受的电流为64A。
楼主3.5千瓦电机,使用380V供电时,电流大约为10A;使用220V供电时,电流大约为16A。
可见:可以带3.5千瓦电机。追问

1200米远的距离呢。1200米距离接多少平方铝线可以带3.5千瓦电机,这个能算出来吗?

追答

距离不是关键参数!
主要是考虑功率。

第2个回答  2011-11-04
单相220v,3.5千瓦电机,工作电流大约:22.7A
16平方毫米的铝线,1200米距离,导线电阻:R=0.028*1200*2/16=4.2欧
电压降:△U=I*R=22.7*4.2=95.34V
电机工作电压:U1=220-95.34=124.66V
电压降小于220*5%=11V可以正常工作,现在124.66V>11V,电机无法工作。追问

现在电机也能动,就是有点抖,是电不够用吗?

追答

选用70平方毫米的铝线。

追问

用这么大吗?

追答

电压降与距离、导线材料和面积有关。

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-11-04
完全可以 你把线放好了用万能表量一下 看看有没有380V电压