七氟丙烷药剂的充装系数是多少,比喻90L瓶最多可充装多少药剂

如题所述

我做过两年的设计,一般七氟丙烷的气瓶90L、120L两种是最常见的了,充装上限是根据GB50370-2005气体灭火设计规范对不同确定的:
3.3.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:
1、一级增压储存容器,不应大于 1120kg/m ;
2、二级增压焊接结构储存容器,不应大于 950kg/m ;
3、二级增压无缝结构储存容器,不应大于 1120kg/m ;
4、三级增压储存容器,不应大于 1080kg/m 。
实际上这是充装的上限,但是一般设计时需要考虑充装后系统压力需要满足规范要求。所以充装药剂不能过高。(钢瓶含七氟丙烷+N2,其中七氟丙烷是用于灭火,N2是系统的推动力,如果七氟丙烷充的多,那么氮气就充的少,气体灭火时压力就下降的快,无法达到喷头最低压力要求。)因此一般90L钢瓶充装70~75KG药剂。120L钢瓶充装90~105KG药剂.。就可以满足设计要求了。具体的需要设计师进行计算后才能确定,我只是说一下影响因素和原理,希望对你有帮助,仅供参考,呵呵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-07
同意一楼说法,95%。
第2个回答  2011-11-05
好像是95%吧,您可以致电厂家问问,百力消防,上网查就可以看到联系方式.本回答被提问者采纳