东芝电梯cv611无机房故障码

如题所述

首先打开东芝电梯控制柜你会看到一块电梯通讯版上面有MOD,NUM,STB,PRS.和8段数码显示屏幕。

  1、按一下MOD按钮,此时显示为00。

  2、按NUM按钮若干次,当8段数码显示屏显示0E时停止。

  3、按下NUM按钮一次,8段数码显示屏显示E1。

  4、按下STB按钮一次,8段数码显示屏显示0E。

  如果没有出现0E则重复2步骤。(此时已经清除E1故障)

  5、按两次NUM,8段数码显示屏显示E2。

  6、按下STB按钮一次,8段数码显示屏显示0E。

  如果没有出现0E则重复2步骤(此时已经清除E2故障)

  7、按三次NUM,8段数码显示屏显示E3。

  8、按下STB按钮一次,8段数码显示屏显示0E(此时已经清除E3故障)。

  9、长按PRS按钮5秒。

  至此东芝电梯故障清除完毕。电梯会自动返回基站并且8段数码显示屏显示电梯所在楼层。

  东芝电梯查看故障注意事项

  在清除故障前请确保电梯故障已经排除,或者有损坏的部件已经更换或者维修。

  非电梯维保人员请勿操作电梯并且清除电梯故障。

  东芝电梯故障代码说明:

  3X:主回路保护。

  4X:输出入信号异常。

  5X:脉冲关联异常。

  6X:串行传送异常。

  7X:速度异常。

  8X:重新启动异常。

  9X:其他。

  30:变频器风扇发热异常。

  31:Q7回路异常。

  32:IPM模块异常。

  33:BCU基板接触不良。

  34:MC不能投入。

  35:充电电压不足。水泥电阻,基板不通用,高速保险烧坏。

  36:撞门球。

  37:电动机失控。

  38:马达过电流。主接触器坏,IO基板坏。

  39:过电压异常。BCU板上插件差错。

  3A:运行中方向变化。主接触器坏,PU基板坏。

  3B:主回路电流信号不关闭。

  3C:LZN继电器线异常。

  3D:同上。

  3E:SC触点熔着检出。

  3F:DCR异常。XDC和DCRA

  40:感应器,限位异常。

  41:马达热保护异常。

  42:厅门异常。

  43:限位开关异常。

  44:抱闸接触器异常。

  45:抱闸回路异常。BKC和NC上的电阻坏。

  46:DT-DC匹配异常。

  47:XDC-DCR匹配异常。

  48:18DS坏。

  49:着床开关信号,上下限位信号同时关闭。

  4A:门机信号返回异常。

  4B:无

  4C:RLR触点熔着。

  4D:RLR断线。

  4E:安全回路断电器触点熔着。

  4F:无

  50:感应器异常。

  51:脉冲补偿异常。

  52:减速

  53:减速开关异常。

  54:55,56,57,58,59无。

  60:61,62,63,64,65外呼和COP异常。

  70:钢丝打滑。

  71:启动异常。IO基板坏。

  72:着床异常。IO基板坏。

  73:减速异常。

  74:速度异常。

  75:曳引机失速。抱闸开关异常.

  76:减速(调试)

  77:直流大电流检出。

  79:PG断线。

  7A:钢丝绳伸长。

  7B:Z脉冲位置矫正。

  7C:测压元件信号异常。

  80:SM跳闸后,尽管经过了一定时间(NFLTDAT)不能达到平层位置。根据SMSI,作为故障。

  81:SM跳闸后,3次重启动后无法达到平层位置。

  82:一小时内发生了俩次SM跳闸。

  83:SCC断开,CC断开或XNVT断开的状态继续了25秒。

  84:WDT抚慰处理中断,CPU停止。

  90:CHECK,SUM数据异常。芯片。

  91:楼层数据不对。

  92:上限位尺寸不对。

  93:门断开。

  94:写保护没打开。

  95:18DS看门道为异常。

  96:较门触点。

  97:远程监控异常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考