33问答网
所有问题
1000平米餐饮商铺,只有喷淋头无强排烟,如不安装强排烟管道,二次消防是否过的了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-02
如果你那个是一层的楼就可以不做的,如果超过5层的必须的安装,我就是做消防工程的,还有就,你那个怎么没有烟感什么的啊,这个本身就是不合格的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/44WRcPW4W.html
其他回答
第1个回答 2011-11-02
你这个是几层?不能自然排烟吗?
如果能自然排烟的话,就不用安装机械排烟了,呵呵。
追问
5层 基本不能自然排烟 不做机械排烟 消防可以过吗 顺便问下1000平米做下来要多少钱
追答
如果不能自然排烟的话,消防肯定不过
价钱,这个得看你的现场才能定,主要是风机加上管道,还有就是施工费了
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-11-03
看你是几层的,一层的肯定不行
相似回答
2000平的饭店有
喷淋
系统
,不装强排烟消防
系统可以吗?
答:
正常是不可以
。你把装修图及资料送住建委消防科办理消防设计审核就清楚了。
...地下1层及地上1层为学校食堂餐厅,请问,餐厅
是否
考虑
消防喷淋
...
答:
按GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.5.1条,该建筑非强制设置自动喷水灭火系统。但第8.5.8条:“公共建筑中营业面积大于500m
2的
餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。”8.5.8条解释:本条规定的厨房均为商用厨房,规模...
二次消防
改造需要做什么?_?
答:
召开专家评审会、文件进行评审等。省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起30日内会同同级住房和城乡建设行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的特殊消防设计文件进行评审。参加评审的专家应当具有相关专业高级技术职称,总数不应少于7人,并应当出具专家评审意见。评审专家有不同意见的,应...
大家正在搜
商铺没有排烟管道怎么做餐饮
商铺没有排烟管道能干餐饮吗
商铺餐饮装排烟管多少钱
开发商商铺内安装排烟管
没有统一烟道的底商餐饮
商铺没有烟道怎么排烟
没有烟道的铺面可以做餐饮吗
一楼商铺做餐饮怎么排烟
开发商将排烟管设在商铺内
相关问题
1000平米餐饮商铺,只有喷淋头无强排烟,如不安装强排烟管道...
500平米的两三层的饭店,现在都装修完了,原始顶内没有做喷淋...
餐饮走廊用不用加消防强排烟
消防排烟管道大体积的安在私人商铺里合法吗
商铺一级消防验收合格,二次装修报验收时,发现一级消防有问题?...
商铺无预留的排烟管道该如何排烟?
商铺无预留的排烟管道,该如何排烟
消防强排烟是什么?