35kV电缆直流耐压试验时,要打多少?

如题所述

     一、纸绝缘电力电缆:

    21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV,

    26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV

    二、交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍:

    35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo   Ut=4×35=140KV

    三、试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15 min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05

一、纸绝缘电力电缆:

以上摘自《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

第2个回答  2014-02-18
35kV直流耐压试验时打78kV

10KV 打37kV
第3个回答  2011-11-02
可参考GB/T12706-2008
第4个回答  2011-11-07
117kV 5min