电流互感器的变比为100/5,用于200A的电流表,当一次侧的电流为80A时,该表的读数为 多少安。

如题所述

第1个回答  2007-08-21
如果你电流表是200/5的那么你的电流表的读数应该是40A,
我认为是这样的,因为象你这么大的电流表都是带变比的,一般是没有直接测量的.
第2个回答  2007-08-22
应该是4A.100\5=20\1.也就是说一次电流为100A时.二次电流为5A.
第3个回答  2007-08-21
200应该是最大量程吧。
那么就是80*5/100=4本回答被提问者采纳
第4个回答  2022-08-31
二次实际电流为4A,在200A的电流表上显示为160A。
第5个回答  2007-08-21
80/100/5=4a