33问答网
所有问题
电流互感器是100/5的能测量200A电流吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-24
如果仅是测量当然可以的,根据电流互感器饱和工作的原理虽然不会损坏,但是一次200A 时二次为10A ,当然与习惯的5A不同,而且精确度也下降 ;如果作保护的话过电流倍率大时输出会感到不足。所以最好不要这样用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cP5cB5Pcd.html
其他回答
第1个回答 2010-12-24
不可以!电流互感器二次侧电流一般为5安培,100/5的电流互感器一般最多只能测量100安培的电流,大于100A.互感器变比就会不准确,超过太多会烧坏互感器和2次计量装置。
第2个回答 2010-12-24
不能测量,100/5最大册测量120A,如果必须使用,是有负误差的。
相似回答
请问实际
电流是200
安的,用的
是100
/
5的电流互感器
,这样装电度表行不...
答:
不行的
,这样的话实际二次电流为10A ,超过电表的额定工作范围,一般接互感器的电表都是1.5(6)A的,长时间运行会烧坏电度表,而且对用电用户来说甚至会影响计量精度,导致电表计量误差大。最好选择250或者300/5的电流互感器
表
电流
表标明
200
/5A,
互感器是100
/5A,表上指示160A。实际电流是多少?
答:
您好!【电流表和互感器】电流表和
互感器是
电气系统中重要的测试仪器,它们可以检测出电路中的电流情况,并根据衡量单位的不同进行放大或缩小,以便准确地检测到电路中的
电流量
。【当前状况】根据您提供的信息,电流表上可以明显看出当前电路中的电流数值是160A,而此时互感器的衡量标准
为100
/5A,电流表的...
100
/5和
200
/
5的电流互感器有
什么区别
答:
100/5和200/
5的电流互感器
唯一的区别就是变比不一样,200/5相当于如果回路有
200A
的电流,互感器二次有5A电流,100/5相当于如果回路
有100A的电流
,互感器二次有5A的电流。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接
测量
的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供...
大家正在搜
电流互感器的电流比是什么意思啊
电流互感器能带电作业吗
电流互感器二次侧能装熔断器吗
电流互感器100比5是多少倍
电流互感器100比5是什么意思
电流互感器能短接吗
电流互感器能不能开路
电流互感器接反能用吗
电流互感器能反接吗
相关问题
电流互感器是100/5的能测量200A电流吗如果不能怎样改
请问实际电流是200安的,用的是100/5的电流互感器,这样...
电流互感器的变比为100/5,用于200A的电流表,当一次侧...
100/5和200/5的电流互感器有什么区别
我手上有两个200/5的电流互感器,但测量是需要100/5的...
使用100/5的电流互感器进行测量,使电流指在4.2A上被测...
我在电流互感器上见有一个变比为100/5,又在下面见了一排变...
减速机试机时高开跳闸。该电流互感器为100/5,请问可以换成...