怎么用万用表检测电梯编码器的好坏?

我这有一部老的剑秋电梯,控制线路都正常,抱闸打开一下之后就是不走车,然后瞬间变频器故障,安川的变频器,故障码是DEV 是不是编码器有问题啊

检测电梯编码器的好坏方法为:
把编码器电源接好,旋转编码器,用万用表测输出端有没有高低电平变化,只能一根一根线测。用直流电压档,高电平18到24就正常,低电平0到6.正传反转都要测,比较麻烦。也可以用逻辑笔测。用plc测接线有点多。用示波器看的比较直观。你自己选择一种方法。
其实,用万用表不好检测,有个办法是,你把编码器电源接好,输出端接到PLC的两个输入端上,公共端也要接上,你转动编码器的时候,plc的输入端会交替发光,这只能简单地检测编码器有没有输出,别的检测不了,要更精确的结果,只能用双踪示波器了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-21
安川的DEV就是速度偏差过大(实际速度与指令速度的偏差在设定的偏差检出值之外)。
出现DEV的话:
1.检查抱闸是否完全打开,或者蹭到
2.下行报的话,检查安全钳,或者其他可能阻碍电梯运转的部件
3.减缓启动加速斜率,斜率过大也容易报DEV
4.检查变频器参数里DEV速度偏差检出值是否过小(出厂可能是10%,你加大点看看)

编码器的话,你手动松闸,盘车,看看变频器监视器是否有对应的方向和速度反馈就知道坏没坏了。
编码器和PG方面问题的话,一般会报PGO或者PGOH的本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-04
夜光Vintage 师傅正解 ,补充一下:
3-也就是延长加减速时间 C1-01 加速时间 C1-02减速时间
4-可以适当修改一下F1-10 偏差检测值 和 F-11 偏差检测时间

还有 可能是负载太大引起的 减轻负载试试
编码器的话 :你可以改成开环矢量 空载的时候试试 编码器有问题的话 直接甩开了

一般用万用表是测不出来好坏的 只能是通过高速计数模块进行数据分析
第3个回答  2011-10-21
编码器是报,PGO.查查机械方面,是不是变速箱是轴套抱死
第4个回答  2011-10-22
电源好吗