33问答网
所有问题
高层住宅剪力墙梁端负弯矩调幅系数有哪些规定
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-27
这个系数是梁支座弯矩调幅系数,是考虑梁塑性内力重分布的一种近似方法,在SATWE里默认为0.85,在规范里,对现浇钢筋混凝土结构的梁可取0.8~0.9,对装配式结构的梁可取0.7~0.8。具体取多少,要根据工程实际情况和经验,一般情况下按默认值计算亦可。
梁支座弯矩调下来后,程序会按结构力学根据平衡相应加大跨中弯矩,手算亦复如是。这些规范正文和条文说明上有,请参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/44cR5PW4R05cc0c50d.html
相似回答
梁端负弯矩调幅系数
可在
什么
范围内取值。
答:
截面的弯矩调幅系数β不宜超过25%。矩调整后的梁端截面相对受压区高度ξ不应超过0.35也不宜小于0.10
。钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%。弯矩调幅是根据整体弹性内力、构件塑性设计原理对竖向荷载下框架梁端负弯矩进行适当降低,在满足安全的前提下人为控制内力重分布达到设计要求的一种方法,连续...
梁端负弯矩调幅
的内容在规范哪一条上有啊
答:
然后:第5.3.1条 房屋建筑中的钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑塑性内力重分布的分析方法,其内力值可由
弯矩调幅
法确定。框架、框架-
剪力墙
结构以及双向板等,经过弹性分析求得内力后,也可对支座或节点弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩。按考虑塑性内力重分布的分析方法设计的结构和构件,尚...
'
弯矩调幅系数
'这一概念是如何定义的?若将该系数记作β,调幅后的弯矩值...
答:
【答案】: 对于调幅系数,
有两种说法:(1)《高规》5.2.3条第1款指出"装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8
;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9"。此处,调幅后的弯矩值应是βMze。(2)三校合编《混凝土结构》(中册,第二版,2003年)的15页在介绍调幅法时依据...
大家正在搜
剪力墙弯矩图剪力墙
剪力墙的剪力和弯矩怎么算
剪力墙边缘构件梁端弯矩
框架剪力墙倾覆弯矩判定
剪力墙墙最大弯矩位置
梁端弯矩为什么要调幅
关于梁端弯矩调幅
剪力墙平面内弯矩
剪力墙的弯矩是如何计算的
相关问题
梁端负弯矩调幅系数可在什么范围内取值。
梁端负弯矩调幅的内容在规范哪一条上有啊
怎么看框架梁端负弯矩有没有调幅系数
梁端负弯矩调幅什么意思
钢框架结构 梁端负弯矩调幅系数这个应该设置多少呢?
为什么设梁端弯矩调幅系数?
如何计算梁端弯矩调幅系数
什么是梁端弯矩调幅?为何设计时要进行调幅?