基础施工时经动测发现预应力管桩2.5米处断裂?请问如何接桩?

基础承台底向下去2.5米处预应力管桩断裂?(土方已开挖无法补桩),本想用钢筋砼柱补桩,怕不安全,若用预应力管桩接,应该如保接?
谢谢!

如果是桩尖处上来2,.5米处断裂,接桩很麻烦,考虑补桩经济。追问

是基础的承台底下去2.5米?(土方已开挖无法补桩),本想用钢筋砼柱补桩,怕不安全,若用预应力管桩接,应该如保接?
谢谢!

追答

没有图纸,不好分析,如果能开挖到断裂处,通过观察,再确定补救措施,如果只是一般裂缝,可在裂缝的上下一定范围放大直径重新浇筑钢筋混凝土,当然,所有方案都要得到监理和设计的认可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-28
挖至断裂处把断裂管桩清理干净,管桩内放钢筋笼(深入管桩大于3m),灌注混凝土,制模(低于桩顶10cm)灌注混凝土。
第2个回答  2011-10-28
可采用抱箍连接法!选择优质钢板制成与管桩同等直径之半圆开合抱箍,以管桩裂缝为中心半径为管桩直径的两个d作为抱箍总长。钢板厚度为同属桩型之端板厚度,合缝为焊接。完后管内填充混凝土并直人五根24螺纹钢长度为六米。
第3个回答  2011-10-31
用管桩不能接的,要么将管桩内掏空用钢筋笼升进去灌混凝土灌实,要用混凝土接上来,接的时候要用钢筋笼将管桩包住,包住要大于50公分。