33问答网
所有问题
三十千瓦电机控制电路需要星三角起动和正反转,主线路怎么接?
要四个接触器控制,主线路怎么画,懂的师傅贴个图给我。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-09
主接线如图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/44hh5B4hR.html
其他回答
第1个回答 2011-10-27
还用这个?太费劲了,而且故障率高,操作繁琐。用一个变频器就行了。变频器可以起到软启动的作用,正反转很容易实现,外加其它保护都有了。
第2个回答 2011-10-26
两个接触器实现正反转,要互锁和自锁.两个接触器实现星-三角启动.也要有互锁和自锁,还要有时间继电器控制星行接触器吸合的时间.利用时间继电器切断星接的接触器并接通三角行接法的接触器
相似回答
30千瓦电机星三角启动,控制
部分用多大线
,主电路
用多大线?
答:
三十千瓦电机星三角启动,
那么控制线部分可以使用0.5平方或者0.75平方的,而
主电路,
使用16平方的软铜芯电缆就可以了,因为三十千瓦的电机,它的电流为大约60个电流,所以使用16平方的软铜芯电缆最合适
三十千瓦
的
电机星三角启动
时应使用多少平方的电缆最合适
答:
星三角启动
时因为星形启动,最大电流值只有100A左右,而且是短时运转。运行时额定电流为60A,所以用 16平方毫米铜电源线就OK
30千瓦
的
电机三角
形接法额定电流59.9安培选择电缆应是mm平方电压380伏...
答:
选电缆时,不只光考虑电流,还要考虑到电缆的材质
,线路
的远近
,电机启动
方式等。三相电机的额定电流可按大约一个千瓦两个电流计算,你是
三十千瓦
的电机电流大约是六十安培。如果是采用
星三角启动
用16平方的铜线足够了,如果采用自耦变压器启动最好选25平方的电缆 ...
大家正在搜
三相电机星三角启动电路图
星三角电机端怎么接线
电机星三角启动电路
星三角启动电机接线图
星角起动电机现场接线图
大功率电机星三角启动接线图
三相电机星三角电路图
星三角降压启动电机接线图
三相电机星三角接线图实物
相关问题
画出电机星三角启动的主电路和控制电路。
30千瓦电机星三角启动,控制部分用多大线,主电路用多大线
星三角正反转启动电路图
三相电机星三角正反转接线图
求三相电机正反转控制线路以及星三角降压启动控制线路图
45KW电动机正反转星三角启动电路图
求三相马达正反转控制线路和星三角降压启动控制线路图
求三相电机正反转控制并星三角降压启动控制线路图