意思是说把辅机的停机延时时间加长,还有碱泵频率再降低是吗?因为加泵频率已经固定了是50HZ。还有就是我们用的是远控我在控制盘上更改一些参数后比如管道压力变频器却不执行,是不是更改后还需要上装至传动啊?我们选择的是内部给定好像控制盘不能直接控制,急等着解决,谢谢了!
追答对加泵频率固定在50,
减泵可以设定为25--30HZ,
811 5 8116参数设长一些
4110选择内部给定4111写入设定值的与所用远传压力表的百分比
11参数组一定要选择对1106必须为19
等切换时间加长了一定要先观察反馈值是否达到设定值频率稳定经延时后才加泵的!否则设置有悟或远传压力表接线错误
今天我看了一下说明书我们使用了自动切换功能,好像是8119自动切换范围设置的问题导致起动顺序前移,变换电机的起动顺序。以致一号电机工频运行二号电机变频运行一会后又转换为二号电机工频一号电机变频,自动切换范围现在设置是50%【我也搞不清这个50%是哪个数值的50%】我们的辅泵变频运行时控制盘上显示大概只有20%【这个应该是50HZ的20%】,我现在可不可以把自动切换范围降低啊,希望您能再给指点一下。我们使用的好像是4010
本回答被提问者采纳