ABB ACS510—01变频器远控控制两台水泵,管道压力设置0.4,两台水泵工频和变频切换频繁应该更改那些设置?

如题所述

我的判断应该是两台水泵都是常用的, 且水泵是并联的.这样当你开1台工频时比如检测的压为0.35,为了保证设置的0.4的需要,肯定要让另一台变频运行才能维持0.4,可能会出现水泵变频运行一段时间后压力够了,又恢复到第一台水泵的工频状态,说白了切换频繁是参数设置与设备搭配共同形成的.
对于楼上的回答做延时我认为不合理,因为最主要的参数是0.4,如果说压力设备范围是0.3-0.5是安全的,那么可以在0.35增频0.45减频设置调节.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-17
你用的是循环软启吧,把判断时间加长,减泵频率与加泵频率拉开追问

意思是说把辅机的停机延时时间加长,还有碱泵频率再降低是吗?因为加泵频率已经固定了是50HZ。还有就是我们用的是远控我在控制盘上更改一些参数后比如管道压力变频器却不执行,是不是更改后还需要上装至传动啊?我们选择的是内部给定好像控制盘不能直接控制,急等着解决,谢谢了!

追答

对加泵频率固定在50,
减泵可以设定为25--30HZ,
811 5 8116参数设长一些
4110选择内部给定4111写入设定值的与所用远传压力表的百分比
11参数组一定要选择对1106必须为19
等切换时间加长了一定要先观察反馈值是否达到设定值频率稳定经延时后才加泵的!否则设置有悟或远传压力表接线错误

追问

今天我看了一下说明书我们使用了自动切换功能,好像是8119自动切换范围设置的问题导致起动顺序前移,变换电机的起动顺序。以致一号电机工频运行二号电机变频运行一会后又转换为二号电机工频一号电机变频,自动切换范围现在设置是50%【我也搞不清这个50%是哪个数值的50%】我们的辅泵变频运行时控制盘上显示大概只有20%【这个应该是50HZ的20%】,我现在可不可以把自动切换范围降低啊,希望您能再给指点一下。我们使用的好像是4010

本回答被提问者采纳