变压器长期运行时,为什么不可以长期大于额定电流?

如题所述

变压器容量特性测试仪
变压器高压侧的运行电流占额定电流的90%多,这样说应该更好理解。这种情况我们还要考虑变压器的运行制,如果这个企业只有白天生产,晚上休息的话还好。如果是24小时工作制的那么一定要小心注意用电安全了。
具体超90%超了多少这个也很重要,因为正常变压器的负载率最好不要超过85%。到了90%多的时候,意味着变压器是接近满载运行的。还有,用电设备的负荷是会随时波动的,向下波动还好,但是有非常大的可能会经常波动到额定值甚至超过额定值,因为正常运行的负荷已经90%多,没有剩余的裕量来应对一些有冲击性设备的冲击电流了,比如大型电焊机,行车,冲床,大功率电动机的启动等动态负荷。
可能会经常出现短时间的过载现象,虽然变压器运行短时间过载运行,但是比较频繁的过载还是会对变压器的寿命有影响。各种运行数据接近变压器的额定限值,加上长期运行,该变压器势必会出现以下几个问题:
1、绕组、线夹、引线、绝缘及变压器油的温度将会升高,且有可能达到不可接受的程度;
2、铁芯外的漏磁通密度将增加,从而使次漏磁通耦合金属部件由于涡流效应而发热;
3、随着温度变化,绝缘和油中的水分和气体含量将会发生变化;
4、套管、分接开关、电缆终端接线装置和电流互感器等也将受到较高的热应力,从而使其结构和安全裕度受到影响。
5、主磁通与增加的漏磁通合在一起,会使铁芯过励磁能力受到限制。
因此,随着电流和温度的升高,增加可变压器过早损坏的危险性。
那针对以上情况我们可以做以下的措施:
1、要合理配置负荷,优化生产工序,让用电设备有序使用,减少同时使用率。
2、适当调高一档(+2.5%)低压侧输出电压。由于变压器接近满载,势必会导致变压器输出端电压降低,从而使得末端的用电设备电压可能会更低,由此导致有功电流过高,增大电能损耗,提高电压可以减小电流。
3、提高功率因数。高负荷率也会导致无功补偿能力不足,要定期的更换已经容量衰减的电力电容器,在大型感性负荷就地安装无功补偿装置,来提高功率因数,从而提升变压器的有功输出能力,以此来降低工作电流降低电能损耗,可以有效的降低负荷电流和电能损耗,进而降低变压器的负荷率。
4、做好变压器降温工作。变压器在高负荷率工作下回导致温度变高,可以安装空调或者增加强制排风措施给变压器进行降温,从而降低损耗提升效率并保护变压器。
5、安排值班人员定时定期巡视变压器的运行状况,记录变压器的运行电流,测量变压的温度,做到隐患早发现,早处理!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-11
不管什么时候电器它都是有个额定要求,如果过度了,就会出问题,它有额定电流要求,短时可以达到1.2倍,长时用就不能这样,因为它会严重发热,甚至烧毁。要看你的设备配置,明牌和小厂的设备也不一样。
第2个回答  2012-03-11
长期超额应用,会造成长期变压器高温,导致绕组层间、匝间绝缘老化,严重缩短变压器使用寿命。
如果超过太多,还会造成变压器直接起火冒烟烧毁。本回答被网友采纳