发电机转速额定后,进行升压操作时,应注意:
(1)升压应缓慢进行,使定子电压缓慢上升。
(2)升压过程中,应监视转子电压、电流和定子电压表指示均匀上升。定子电流应为零,若发现有电流,则说明定子回路有短路点,应立即切除励磁进行检查。
(3)电压升至额定值的50%时,还应检查发电机零序电压3U0≤5V。
(4)升压过程中,应检查发电机、励磁机的工作状况,电刷运行是否正常,进出口风温是否正常等。
(5)升压至额定后,应检查转子回路的绝缘状况,正、负极对地电压应相等,两极对地电压之和小于极间电压的80%。