求教:为什么变频器主频率设置在小于10HZ的时候,电机的转速不变了???

求教:我现有一台Jc03R7A4-V1.0型的变频器,配了一台0.5Kw,900RPM的三相异步电机。我期望将电机的转速调到9~900RPM之间。最大输出电压、基准频率、最高频率是按照电机铭牌上设置多的,中间频率、中间频率时电压分别为2.5Hz 27.5V,最低频率、最低频率时电压分别为0.5Hz 13.5V .但不知为什么当我把运行频率(即主频率)调到10Hz以下时,电机转速和10Hz时的一样,没有变化。请教专家和高手不吝指教,小弟不胜感激!!

1、异步电机启动电流大,转矩反而小;
2、异步电机额定运行时,电流小,而转矩大;
3、这样异步电机额定运行可带动负载运行,而不能带载启动的情况有之;
4、你的变频器输出频率为10Hz时负载不能启动,是因为转矩小,原因是转差太大,转子功率因数低,电流大反而转矩小,和异步电机工频启动情况类似;
5、如果启动频率按额定转差设置频率,就是将频率降下来,电流也降下来,就相当异步电机额定运行时电流小,功率因数高,反而转矩大,低频启动、运行都不会有问题;
6、设置起始频率fq = 极对数P×(同步转速n1 - 额定转速n2)/60 ;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-21
变频器参数里面有个最低输出频率,当这个参数是10HZ时变频器最低只能以10HZ输出,把这个参数该为0.5一般就可以了,
第2个回答  2012-03-20
最低频率或下限频率,这个必须调。还有一个问题必须提醒你,0.5HZ,这个频率很难保证电机会正常转动
还有,你是不是用多段速?如果有多段速运行时,模拟量是不起作用的,优先满足的是多段速追问

谢谢你的指导,我先按照你说的调调看...

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-03-20
变频器的输出频率最低值更改了吗?你看看说明书,设定一下最低频率值追问

我改过了,设的是0.5Hz啊?就是搞不懂为什么10Hz以下速度就降不下来。

第4个回答  2012-03-21
你把V/F模式调整一下,如果不行,采用矢量型的