对TN-S系统中的工作接地、保护接地、接地保护、保护接零、接零保护、重复接地进行解释。最好附图

特别是那个零,到底是工作零线还是保护零线。
回答满意,还可以加分。期待高手……
保护接地不就是从保护零线接地的么,和保护接零有啥区别?

图为TN-S供电系统,看图解答你的以下问题。

图中DE为工作接地,工作接地的主要作用就是为了防止变压器中性点漂移,使单相对地电压牢牢稳定在220V左右,减少高压窜入低压的危险。

保护接地和接地保护,是一个意思,就是接地线直接接大地,如果设备发生漏电,漏电电流通过接地体流入大地,在经过大地流回变压器中性点。一般用在TT供电系统中。

保护接零和接零保护,就是图中的PE线,该线是从变压器的中性点引出,所以称为保护接零。重复接地就是图中的RE线,该线为重复接地线。N线为工作零线,PE线为保护零线,在TN-S系统中,工作零线和保护零线是完全分开的,所以工作零线N从变压器中性点引出后就严禁接地了,如果接地这个供电系统就变成了TN-C系统了。工作接地为DE,保护接地为PE,重复接地为RE,很好记,D加一竖就是P,P加一撇就是R。楼主明白了没有,回答的很详细了,希望能采纳,珍惜我的劳动成果。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-06
变压器的地线属于工作接地,需要由此接出照明零线和保护地线。保护接地等于接地保护,就是电气设备的金属外壳与接地极连接,如电动机 电冰箱等外壳接地;保护接零等于接零保护,就是电气设备的金属外壳接零线,这个接零线的前提是1)在独自的变压器范围内,2)不能与接地保护混用。重复接地,就是把零线的多点再次与大地做连接。重复接地的目的是减轻单一零线断路的危害。
第2个回答  2012-03-06
TN-S是三相五线制供电系统。零线N和保护用的地线PE在变压器处是接在一起的,并与接地系统相接,但N和PE是从变压器处引出的两条独立的线,不能用一条线代替!如TN-C中则是N与PE共用一条线叫PEN线,是三相四线制中的一种。全面回答因内容太多无法做到。建议你去看相关书籍及国家相关的电气标准。
本想画个图给你,但要CAD软件才能打开,如果没装这个软件也无用,只好不做了。
观点供你参考。
第3个回答  2012-03-06
看看书吧,工作接地,保护接地,这些概念先搞清楚。
fszc18 解释差不多了