在380V的电源下,电机由三角形改为星形接法时功率如何变化

具体该如何推导?

三角型连接变星型线(额定)电压不变、cosφ和η均不变,线(额定)电流变为原来三分之一:三角型线电流是相电流√3倍,星型线电流等于相电流,接法改变后相电流对应相电压变为原来1/√3,绕组不变,故相电流变为原来1/√3,继而变化过程中线电流变为原来1/3,额定功率p=√3U线I线cosφη变为原来1/3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-06
P=UI,三角形改成星形,电压由380变成220v,电流同意变小根号3倍,则功率变小3倍。追问

那每相绕组的电压降低根号3倍,电流也就跟着降低根号3倍么?电机又不是普通的负载

追答

这都是考虑满负载的情况,就是说电机都是在额定运行的情况下,要是不是满负载,那就要考虑电机的负载情况情况,改变之后会不会出现超负载还是空载,不会出现这两个情况,再根据公式计算电机功率,不在理想的情况要有实际的参数才能算

第2个回答  2012-03-05
电机的绕组参数没有变化,只是把连结方式变了。加载绕组上的电压从380V变为了220V,电流也跟着减少。追问

能不能具体点,电流是如何变化的,不考虑功率因数,具体怎么推导?

追答

不好意思。我说错了。应该是和连结组没有关系。三角和星形连接都是一样的功率。只是每相的相电流和相电压在变化,两者的乘积(功率)没变。
三相对成时功率=3*相电压*相电流*Cosφ=√3线电压*线电流*Cosφ

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-01-23
还功率改变,不知道不要瞎说行不
第4个回答  推荐于2017-12-15
三角形接法的电动机,任何两根火线都直接进入电机一相绕组的两端,每相绕组得到的电压是380V。将电机改为星形接法时,任何两根火线都是进入两相绕组的两端,电机的任何两相绕组都是串联关系,每相绕组得到的电压是220V.。星形连接时绕组的电压比角形连接时减少了根号3(1.732)倍,电流也同样减少根号3(1.732)倍,由于功率 P=1.732UIcosΦ、电压和电流都减少了根号3倍,乘起来之后功率必然会减少3倍,所以功率由三角形改为星形接法时功率降低了3倍。
如果本身就是星形接法的电动机,因为减少了线圈圈数,增加了导线直径,总的电压降低,但每一圈的电压没有降低,通过的电流不变,所以功率没有减少。本回答被网友采纳