显示应该是STO:安全转矩输出停止功能动作。
安川变频器STo故障
失调检出
检测到PM 电机的失调
安川变频器STo故障原因:电机代码的选择不正确
对策:根据使用的电机,正确设定E5-01 (电机代码的选择(PM 用))。
使用特殊电机时,根据电机的测试报告,正确设定参数E5-口口。
安川变频器STo故障原因:负载较大
对策:增大N8-55 (负载转动惯量(PM 用))的设定值。
增大N8-51 (加速时拉入电流(PM 用))的设定值。
减小负载。
增大电机以及变频器的容量。
安川变频器STo故障原因:负载转动惯量较大
对策:增大N8-55 (负载转动惯量(PM 用))的设定值。
安川变频器STo故障原因:加减速时间过短
对策:增大N8-55 (负载转动惯量(PM 用))的设定值。
增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。
增大C2-01 (加速开始时的S 字特性时间)的设定值。
具体请参考网页链接
追问这里的pm 是指什么意思